Meu coel tava programado pra ligar os ventiladores com 27 graus

e abaixar ate 26,50

desprogramei nao sei como.. a temperatura subiu pra 27.4
alguem que intenda me ajuda programar, pq pelo manual não intendi nada

a temperatura que eu quero é 26.5

ligar o termostato/aquecedor com 25 e desligar com 25.5

ligar os ventiladores com 27 e desligar com 26

desprogramei tudo

Alguem ajuda por favor!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Título: Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
MensagemEnviado: 15 Mar 2011, 23:17 
Offline
Citar mensagem
Pseudocheilinus hexataenia
Pseudocheilinus hexataenia
Avatar do usuário

Registrado em: 10 Out 2010, 18:32
Mensagens: 92
Localização: campinas -sp
Curtiu: 0 vez
Recebeu Curtir: 1 vez
Apelido: Mael
Cidade: campinas
País: Brasil
Blz ai Danilo
ai vai essa explicação não é minha achei nos forum da vida eu quardo aqui comigo pq monto paineis eletrico e uso direto isso.

PROGRAMANDO O COEL
1- Aperte o P uma vez e defina com as setas a temperatura de set point, ou seja, a temperatura que
você quer que seu aquário fique, OK? Definida, aperte o P novamente. (27,5)

2- Agora segure o P apertado e espere aparecer o SPLL. A partir daqui para acessar cada parâmetro
aperte o P e altere o valor com as setas... Uma vez definido, aperte p de novo, e com as setas vá
p os próximos parâmetros.

3- O SPLL é a temperatura mínima que pode ser set point... Indiferente, desde que seja menor que seu
set point. Pode deixar, por exemplo, 20.

4- O SPHL é o máximo que pode ser set point... Qualquer valor maior que o set point. Por exemplo, 40.

5- em SenC, selecione o tipo de sonda (ntc).

6- No Offset pode deixar zero, pois é uma calibração que você pode fazer com outro instrumento de
aferição.... Mas como suponho que ele já esteja aferido, deixe zero.

7- Em Unit, deixa em C, ou seja, graus Celsius.

8- Em Dp deixe On... Que é para aparecer a "vírgula", ou ponto.

9- Em Fil, deixe OFF.

10- Em Hset, você vai definir a diferença de tem do set point que ele ligará o cooler... Por exemplo,
0.2. Assim, se o set point for de 27.5, ele ligará quando atingir 27.8 e desligará novamente em 27.5. Se
você colocar 0.1, ele ligará em 27.7 e desligará em 27.5 (eu uso em 0.2)

11- Em tonE deixe OFF.

12- Em toFE deixe OFF.

13- Em Func, coloque COOL.

14- Em dint, coloque OFF.

15- Em dEFE deixe um valor baixo qualquer, já que estará em OFF pelo passo anterior.

16- Em dct deixe em qualquer pois estará desligado o degelo.

17- Em dLo coloque OFF.

18- Em ETdu deixe 0.

19- Em PSC deixe 1, mas não vai usar.

20- Em PtC deixe OFF.

21- Em od deixe OFF.

22- Em HAl, coloque OFF.

23- Em LAL, coloque o valor em graus da diferença do set point para baixo
que deve ligar o aquecedor. Por exemplo, se o set point está em 27,5 e você colocar 0.2 em LAL,
se o aqua chegar em 26,2 ligará o aquecedor, e desligará em 26,5... E assim por diante.

24- No parâmetro dAL pode colocar o mesmo que em LAL.

25- Em ALd coloque OFF.

26- Em PAL coloque OFF.

27- Em dALd coloque OFF.

28- Em Usrb você define a função da tecla U. Colocando em OFF ela não serve p nada. Colocando em 1,

se você mantiver ela apertada por um tempo o controlador entra em standyby.

29- Em diF, coloque 1.

30- Em PASS coloque OFF, pois é p colocar senha, que não precisa.

31- SP você pode manter o mesmo que antes, já que você já colocou no primeiro passo.
Saia do modo de programação segurando uma das setas por um tempo.
Pronto... Seu controlador já está calibrado!!!!!!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Título: Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
MensagemEnviado: 15 Mar 2011, 23:19 
Offline
Citar mensagem
Pseudocheilinus hexataenia
Pseudocheilinus hexataenia
Avatar do usuário

Registrado em: 10 Out 2010, 18:32
Mensagens: 92
Localização: campinas -sp
Curtiu: 0 vez
Recebeu Curtir: 1 vez
Apelido: Mael
Cidade: campinas
País: Brasil
desculpa ai faltou uma virgula lá em cima em ai vai, e mais alguns erros de portugues..kkk


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Título: Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
MensagemEnviado: 15 Mar 2011, 23:23 
Offline
Citar mensagem
Diplectrum formosum
Diplectrum formosum

Registrado em: 28 Nov 2010, 12:26
Mensagens: 15
Curtiu: 0 vez
Recebeu Curtir: 0 vez
Apelido: Danilovl
Cidade: belo horizonte
País: Brasil
Cara
valeu mesmo
vou calibrar la agora
obrigado!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Título: Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
MensagemEnviado: 15 Mar 2011, 23:28 
Offline
Citar mensagem
Diplectrum formosum
Diplectrum formosum

Registrado em: 28 Nov 2010, 12:26
Mensagens: 15
Curtiu: 0 vez
Recebeu Curtir: 0 vez
Apelido: Danilovl
Cidade: belo horizonte
País: Brasil
Esmael, vc me ajudou aqui no Coel
só que configurei a temperatura desejada
ai pressionando o P dinovo fica piscando sp até aparecer um 0(zero) com uma luzinha verde ao lado

como progredir?

o que é isso?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Título: Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
MensagemEnviado: 16 Mar 2011, 06:37 
Offline
Citar mensagem
Moderador Global
Moderador Global
Avatar do usuário

Registrado em: 21 Jun 2009, 21:38
Mensagens: 14052
Imagens: 0
Localização: Saude - Zona Sul
Curtiu: 192 vezes
Recebeu Curtir: 375 vezes
Apelido: Celso I Suguimoto
Data de Nascimento: 27 Mai 1969
Cidade: São Paulo
País: Brasil
" defina com as setas a temperatura de set point"

_________________
ReefCelsois III

viewtopic.php?f=25&t=40539

Evoluir é reconhecer nossos erros. Não para consertá-los, mas para não repetí-los. (Amanda Chakur)


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Título: Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
MensagemEnviado: 16 Mar 2011, 09:22 
Offline
Citar mensagem
Diplectrum formosum
Diplectrum formosum

Registrado em: 28 Nov 2010, 12:26
Mensagens: 15
Curtiu: 0 vez
Recebeu Curtir: 0 vez
Apelido: Danilovl
Cidade: belo horizonte
País: Brasil
Celso
isso eu ja fiz
só que depois disso aparece um zero
nao aparece o SPLL ..


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Título: Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
MensagemEnviado: 16 Mar 2011, 11:28 
Offline
Citar mensagem
Holacanthus clarionensis
Holacanthus clarionensis

Registrado em: 04 Dez 2010, 13:27
Mensagens: 217
Curtiu: 0 vez
Recebeu Curtir: 0 vez
Apelido: Ricardo
Cidade: Matão sp
País: Brasil5
eu tenho um tlz 11,,o meu ficou meio doido,mas era por causa da sonda,,ai troquei a sonda e ficou blz....

_________________
Leia sobre Medjugorje http://www.queridosfilhos.com.br


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Exibir mensagens anteriores:  Ordenar por  
Criar novo tópico Responder  [ 8 mensagens ] 

Todos os horários são GMT - 3 horas


Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 39 visitantes


Enviar mensagens: Proibido
Responder mensagens: Proibido
Editar mensagens: Proibido
Excluir mensagens: Proibido
Enviar anexos: Proibido

Tópicos Similares

Controlador coel Z31Y aquecimento Fórum: Faça Você Mesmo Autor: Tadeu Respostas: 0
Ajuste controlador Coel y39u Fórum: Aquário Marinho Geral Autor: Rafael Lisboa Respostas: 1
VENDO COEL R38 Fórum: Classificado Geral Autor: Marcio Vargas Respostas: 0
Socorro x branqueamento x luz x baixo nutriente Fórum: Aquário Marinho Geral Autor: Marcelo da cruz Respostas: 10
coel tlz12!! ajuda Fórum: Aquário Marinho Geral Autor: celo Respostas: 1
Ir para:  




Powered by phpBB © 2008 phpBB Group | Traduzido por: Suporte phpBB
subSilver+ theme by Canver Software, sponsor Sanal Modifiye

Modificado por Micael Borin Martins